yiyu1413
級別: *
|
我創(chuàng)建的梯形圖文件 邏輯圖邏輯測試啟動 顯示很多未支持命令 都是步進的! 一定要創(chuàng)建sfc文件用那種框框的格式編程嗎? [ 此貼被yiyu1413在2008-04-23 08:58重新編輯 ] |
---|---|
|
yiyu1413
級別: *
|
不會傳片暈 是梯形圖的改成程序表示如下 程序:ld sm321 set s0 ld s0(可以這樣用嗎?stl輸如不了) and x1023 set s1 ld s1 out y0 out y1 未支持指令: set s0 ,ld s0 ,set s1,ld s1 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
set s0 ,ld s0 ,set s1,ld s1 都是很基本的啊,應該支持的吧? 你先按F8,輸入SET S0 就是 set s0 再按F5,輸入LD S0 就是ld s0 此外, 在GX DEVELOPER里STL 是這樣的,按F8,再輸入STL S0 |
|
---|---|---|
|
yiyu1413
級別: *
|
終于傳上來圖片了,點擊圖片可看清晰圖,, 按站長的方法試過了 , 結果還是一樣。。。 能不能麻煩看看圖片,再看看是什么問題 軟件是站里下的developer8版本,創(chuàng)建的是q02cpu 的梯形圖程序(非步進) |
---|---|
|
一天賊忙
級別: 略有小成
|
Q系列和FX的步進指令不同,F(xiàn)X用的是STL,Q的SFC指令有很多,步進開始用的好像是SET 我沒用過,你自己參考下面的說明書研究下吧。 Q系列PLC SFC編程手冊 http://www.871jm0.cn/bbs/read.php?tid-2061.html [ 此貼被一天賊忙在2008-04-23 11:32重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
jackeywan
級別: 略有小成
|
這個發(fā)貼的兄弟還需要加油哦. 這樣的問題還是比較簡單的. 給你指點一下: 程序: LD X000 SET S0 STL LD S0 AND ** 就可以了. 一句話當用SET步進指令后,必須加入STL指令.否則出錯. |
|
---|---|---|
|
yiyu1413
級別: *
|