fdw1900
級別: 略有小成
|
圖片:
今天用一個2048線的增量型編碼器與F2N 三菱PLC做了個實驗,編碼器電源就接PLC地24V電源,A相接X0,B相接X1,用C252計數器計數,旋轉編碼器時,C252沒動作,就想拆下編碼器的線看下錯了沒有,沒想到剛拆下X1就是B相,計數器動了,愿來不用轉動編碼器,就用B相間斷接觸X1,計數器就動作,一直接觸不計,轉動編碼器也不計,那位大俠能告訴小弟原因,不勝感謝。B相接入X1,X1的燈一直亮,是不是編碼器有問題 ,新傳了圖, 高手進來指點下。 [ 此帖被fdw1900在2011-10-28 16:00重新編輯 ] |
---|---|
|
fei1436
級別: 略有小成
|
你接的是 雙向計數器 另外看你接的線也要用相應的高速計數器 應該該成C251吧 2N的我也不太熟悉 但1N的就是C251 |
---|---|
|
ring0087
級別: 探索解密
|
不同的高速計數器對應不同的接線方式,B相接入X1指示燈一直亮應該是正常的,因為編碼器輸出是脈沖,小動一點都會N個信號傳輸,我玩西門子的就是這樣,道理是通用的 |
---|---|
|
xf_lyj
級別: *
|
編碼器0V接PLC的COM,X2不接線。應該沒問題。不行就用C251試一下。還不行的話就是編碼器的輸出方式與PLC不匹配了。 |
---|---|
|
lsx435372
級別: 略有小成
|
編碼器相這路短路。旋轉編碼器沒有輸出,因為短路一直導通。 |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
用SPD指令就可以,不用用計數器測速 |
|
---|---|---|
|
似水ing
男人的胸懷是冤枉撐大的~!
級別: 略有小成
|
X0,X1都一直亮就不對了,動起來后應當是X0和X1間斷的閃爍才對,一個原因,看看你的電源正極是接5V還是24V,之間是否接了電阻,電阻要去掉 |
|
---|---|---|
|
zlc1210903
級別: 工控俠客
|
晶體管的網PLC輸入是有正負極的。PNP或著NPN 你如果接反了,就是直接接通,這個觸電相當于導線不起作用。我以前用3G的出現過,研究了好長時間才發現是這個錯誤。 這個應該是外圍電路的錯誤。 |
|
---|---|---|
|