三菱FX2N可編程控制器使用手冊 一、 可編程控制器的內部編程元件 1、 輸入繼電器X: X000~X017 共16點 2、 輸出繼電器Y: Y000~Y017 共16點 3、 輔助繼電器M:1)通用輔助繼電器 M0~M499 共500點 2)斷電保持繼電器 M500~M3071 共2572點 3)特殊輔助繼電器 M8000~M8255 共256點 4、 狀態繼電器S:S0~S499 共500點 1) 初始狀態繼電器 S0~S9 共10點 2) 回零狀態繼電器 S10~S19 共10點,供返回原點用 3) 通用狀態繼電器 S20~S499 共480點 4) 斷電保持狀態繼電器 S500~S899 共400點 5) 報警用狀態繼電器 S900~S999 共100點 5、 定時器T: T0~T255 共256點 1) 常規定時器 T0~T255 共256點 T0~T199為100ms定時器,共200點,其中T192~T199為子程序中斷服務程序專用的定時器。 T200~T245為10ms定時器共46點 2) 積算定時器 T246~T255 共10點 T246~T249為1ms積算定時器 共4點 T250~T255為100ms積算定時器 共6點 6、 計算器 C:C0~C234 共235點 1) 16位計數器 C0~C199 共200點 其中C0~C99為通用型共100點 C100~C199為斷電保持型共100點 2) 32位加/減計數器 C200~C234 共35點 其中C200~C219為通用型共20點 C220~C234為斷電保持型共15點 7、 指針P/I 1) 分支用指針P0~P127 共128點 2) 中斷用指針IXXX 共15點 其中 輸入中斷指針100~150 共6點 定時中斷指針16~18 共3點 計數中斷指針1010~1060 共6點 8、 數據寄存器D 1) 通用數據寄存器 D0~D199 共200點 2) 斷電保持數據寄存器 D200~D7999 其中 斷電保持用 D200~D511 共312點 不能用軟件改變的斷電保持 D512~D7999 共7488點,可用RST和ZRST指令清除它的內容。 3) 特殊數據寄存器 D8000~D8255 共256點 4) 變址寄存器V/Z V0~V7、Z0~Z7共16點 5) 常數K/H K為十進制,H為十六進制 二、 操作面板鍵的使用說明 1、 功能鍵:(RD/WR)— 讀出/寫入鍵 (IVS/DEL)— 插入/刪除鍵 (MNT/TEST)— 監視/測試鍵 2、 執行鍵:(GO)— 確認/執行/顯示畫面/檢索 3、 清除鍵:(CLEAAR)— 在按執行鍵前按,則清除鍵入的數據 4、 其他鍵:(DTHER)— 顯示方式項目單菜單 5、 輔助鍵:(HELP)— 顯示應用指令的一覽表 6、 空格鍵:(SP)— 在輸入時,用此鍵指定元件號和常數 7、 步序鍵:(STEP)— 設定步序號時按此鍵 8、 光標鍵:[↓] [↑]—移動光標和提示符,指定已指定元件前一個或后一個地址號的元件,作行滾動。 9、 指令鍵、元件符號鍵、數字鍵、重復用鍵。 三、 編程器的操作 1、 操作準備:手持編程器與PLC連接。 2、 啟動系統:接通PLC電源(L、N),按([RST]+[G0])使編程器復位 3、 設定聯機方式:選擇聯機方式按(GO)鍵,選擇脫機方式按(↓)(G)鍵。 4、 編程操作:將PLC上小開關扳向STOP處,用寫入、讀出、插入、刪除等功能編制程序。 5、 運行操作:將PLC上小開關扳向RUN處,即可進行運行調試。 6、 程序改動:將PLC上小開關扳向STOP處,才能進行程序改動。 四、編程操作 1、 程序寫入 1) 清零操作: (RD/WR)→(RD/WR)→(NOP)→(A)→(GO)→(GO) 2) 基本指令寫入: (1)只需輸入指令 指令寫入→(WR)→[指令] →[GO] A、 指令寫入→(WR)→[指令] →[元件符號] →[元件號] →[GO] B、 指令寫入→(WR)→[指令] →[元件符號] →[元件號] →[OP] →[元件符號] →[元件號] →[GO] (2) 需要指令和元件的輸入 (3) 需要指令、第一元件、第二元件的輸入 3) 修改操作: (1) 確認前,可按(CLEAR)→修改元件→(GO) (2) 確認后,將光標移到修改位置上,鍵入修改數據→(GO) 4)功能指令的寫入: 首先按(FNC),直接輸入功能指令或借助[HELP]鍵在顯示的指令一覽表上檢索指令編號再輸入。 5)元件的寫入: 寫入功能→功能指令→[SP] →位數指定→元件符號→元件號→[SP] →元件符號→元件號→(GO) 6)標號的輸入: 按P或I鍵→標號編號→(GO) 7)改寫操作: 讀出程序→(WR)→(SP)→(GO) 8)NOP成批寫入 (1) 指定范圍 指令寫入→(WR)→指定起始步→(NOP)→(K)→指定終止步序號→(GO) (2) 全范圍指定 指令寫入→(WR)→(NOP)→(A)→(GO)→(GO) 2、 讀出程序 1) 步序號讀出: (RD)→(STEP)→步序號→(GO) 2) 指令讀出:(例:PLS M104) (RD)→(PLS)→(M104)→(GO) 3) 指針讀出: (RD)→(P)→指針號→(GO) 4) 元件讀出:(例:Y123) (RD)→(SP)→(Y)→(1)→(2)→(3)→(GO) 3、 插入程序 讀出要插入的位置,再按(INS)鍵,鍵入插入內容→(GO) 4、 刪除程序 1) 逐條刪除 讀出要刪除內容→(INS)→(PEL)→(GO) 2) 指定范圍的刪除 (INS )→(DEL)→(STEP)→步序號→(SP)→(STEP)→步序號→(GO) 3) NOP式成批刪除 (INS)→(DEL)→(NOP)→(GO) 五、 指令系統一覽表 1、 基本指令 1) 觸點連接指令 符 號 名 稱 功 能 觸點類型,用法 電路表示和目標文件 程序步長 LD 取 常開,接左母線或分支回路起始處用 X.Y.M.S.T.C 1步 LDI 取反 常閉,接左母線或分支回路起始處用 X.Y.M.S.T.C 1步 AND 與 常開,觸點串聯 X.Y.M.S.T.C 1步 ANI 與非 常閉,觸點串聯 X.Y.M.S.T.C 1步 OR 或 常開,觸點并聯 X.Y.M.S.T.C 1步 ORI 或非 常閉,觸點并聯 X.Y.M.S.T.C 1步 ORB 電路塊或 串聯電路塊(組)的并聯 1步 ANB 電路塊與 并聯電路塊(組)的串聯 1步 2) 輸出指令 符 號 名 稱 功能 電路表示和目標文件 程序步長 OUT 線圈驅動指令,驅動輸出繼電器、輔助繼電器、定時器、計數器 Y.M.S.T.C Y.M1步, S.特殊M2步,T3步,C3—5步 RST 對定時器、計數器、數據寄存器、變址寄存器等繼電器的內容清零 Y.M1步 S.特殊M2步T.C2步,D2步,特殊D3步 SET 對目標文件Y.M.S置位,使動作保持 Y.M1步,S.特殊M2步 PLS 在輸入信號上升沿產生脈沖輸出 2步 除特殊M以外 PLS 在輸入信號下降沿產生脈沖輸出 2步 除特殊M以外 MPS 無操作器件指令、運算存儲入棧 MPS MRD MPP 無操作數元件 1步 MRD 無操作器件指令,讀出存儲讀棧 1步 MPP 無操作器件指令,讀出存儲或復位出棧 1步 3)其他指令 符號名稱 功 能 電路表示和目標文件 程序步長 MC 主控 把多個并聯支路與母線連接的常開接點連接主控一組電路的總開關 N Y.M 3步 MCR 主控復位 使主控指令復位,主控結束時返回母線 N為嵌套級數 2步 NOP 空操作 無動作,、無目標文件。留空、短接或刪除部分觸點或電路 消除流程程序 1步 END 結束 無目標文件的指令,用于程序結束,也可用于程序分段調試 順控程序結束 1步 2、步進指令 符號名稱 功 能 電路表示和目標文件 程序步長 STL 步進開始 STL接點與母線連接,令前加STL,步進梯形圖開始 STL S0~S899 1步 RET 步進結束 步進梯形圖結束,使LD總返回母線 1步 六、功能指令 功能指令也稱應用指令,它是許多功能不同的子程序,主要用于數據的傳送、運算、變換及程序控制等功能。其使用如下: 1) 功能指令有128種,共298條指令。功能指令格式采用梯形圖和指令助記符相結合的形式編程。 2) 功能指令用功能符號FNC00—FNC 表示。 3) 應用指令時,只有指令本身有功能作用(FNC號)。大多數場合都是由指令和與之相連的操作樹結合構成的。 [S.] [D.] [n] [S.]—將執行指令,而其內容不變的操作數稱為源,用該符號表示,用下述的尋址來做元件修改時,用[S.]表示。源是多個時,用[S1.] [S2.]等表示。 [D.]—將執行指令,而其內容改變的操作數稱為目標操作數,用該符號表示。同樣,可以做尋址修改,目標操作數為多個時,用[D1.] [D2.]等表示。 m.n—不是源操作數,也不是目標操作數,成為其他操作數。將只能用常數K或H指定的操作數用m或n表示。這樣的操作為多個時,可用n1. n2等表示,有一部分指令也可用數據寄存器(D)指定。 4) 功能指令的功能號和指令助記符占一個程序步,操作數占兩個或四個程序步。(16位2步,32位4步) 5) 操作數的目標元件 (1) 可以使用X.Y.M.S等位器件等 (2) 將這些位元件組合,表達為KnX. KnY. KnM. KnS作為數值數據使用。 (3) 可以使用數據寄存器(D)、定時器(T)、計數器(C)的當前值寄存器。(D)為16位,使用32位時,可以用一對數據寄存器的組合。T.C的當前值寄存器也可以當作一般的數據寄存器使用。 應用功能指令編程請參閱可編程控制器應用技術等書。 七、FX2n可編程控制器的特殊元件表 1、 PC狀態 2、時鐘 編 號 名 稱 編 號 名 稱 M8000 RUN監控(常開接點) M8011 10ms時鐘 M8001 RUN監控(常閉接點) M8012 100ms時鐘 M8002 初始化脈沖(常開接點) M8013 1s時鐘 M8003 初始化脈沖(常閉接點) M8014 1min時鐘 M8004 出錯 M8018 時鐘有效 M8005 電池電壓下降 M8006 電池電壓降低鎖存 M8007 瞬停檢測 M8008 停電檢測 M8009 24VDC關斷 3、PC方式 4、步進 編 號 名 稱 編 號 名 稱 M8030 電池欠壓LED燈滅 M8040 禁止狀態轉移 M8031 全清非保持存儲器 M8041 狀態轉移開始 M8032 全清保持存儲器 M8042 啟動脈沖 M8033 存儲器保持 M8043 回原點完成 M8034 禁止所有輸出 M8044 原點條件 M8035 強制RUN方式 M8045 禁止輸出復位 M8036 強制RUN信號 M8046 STL狀態置ON M8037 強制STOP信號 M8047 STL狀態監控有效 M8039 定時掃描方式 M8048 報警器接通 M8049 報警器有效 5、出錯檢測 6、標記 編 號 名 稱 編 號 名 稱 M8060 I/O編號錯 M8020 零標志 M8061 PLC硬件錯 M8021 錯位標志 M8062 PLC/PP通訊錯 M8022 進位標志 M8063 并機通信錯 M8024 BMOV方向指定 M8064 參數錯 M8025 外部復位HSC方式 M8065 語法錯 M8026 RAMP保持方式 M8066 電路錯 M8027 PR16數據方式 M8067 操作錯(運算) M8028 10ms定時器 M8068 操作錯鎖存(運算) M8029 指令執行完成 M8069 I/O總線檢查 八、FX2n功能指令表 分類 FNC編號 指令符號 功能 程 序 流 程 00 CJ 條件跳轉 01 CALL 調用子程序 02 SRET 子程序返回 03 IRET 中斷返回 04 EI 允許中斷 05 DI 禁止中斷 06 FEID 主程序結束 07 WDT 監視定時器刷新 08 FOR 循環范圍起點 09 NEXT 循環范圍終點 傳 送 比 較 10 CMP 比較(S1)(S2)→(D) 11 ZCP 區間比較(S1)~(S2)(S)→(D) 12 MOV 傳送(S)→(D) 13 SMOV 移位傳送 14 CML 反向傳送(S)→(D) 15 BMOV 成批傳送(n點→n點) 16 FMOV 多點傳送(1點→n點) 17 XCH 數據交換(D1)← →(D2) 18 BCD BCD變換BIN(S)→BCD(D) 19 BIN BIN變換BCD(S)→BIN(D) 循 環 移 位 與 移 位 30 ROR 向右循環(n位) 31 ROL 向左循環(n位) 32 RCR 帶進位右循環(n位) 33 RCL 帶進位左循環(n位) 34 SFTR 位右移位 35 SFTL 位左移位 36 WSFR 字右移位 37 WSFL 字左移位 38 SFWR “先進先出”(FIFO)寫入 39 SFRD “先進先出”(FIFO)讀出 數 據 處 理 40 ZRST 成批復位 41 DECO 解碼 42 ENCO 編碼 43 SUM 置1位數總和 44 BOM 置1位數判別 45 MEAN 平均值計算 46 ANS 信號報警器置位 47 ANR 信號報警器復位 48 SQR BIN開方運算 49 FLT 浮點數與十進制數間轉換 方 便 指 令 60 IST 狀態初始化 61 SER 數據搜索 62 ABSD 絕對值鼓輪順控(絕對方式) 63 INCD 增量值鼓輪順控(相對方式) 64 TTMR 示數定時器 65 STMR 特殊定時器 66 ALT 交替輸出 67 RAMP 斜坡信號 68 ROTC 旋轉臺控制 69 SORT 數據整理排列 四 則 運 算 和 邏 輯 運 算 20 ADD BIN加(S1)+(S2)→(D) 21 SUB BIN減(S1)-(S2)→(D) 22 MUL BIN乘(S1)×(S2)→(D) 23 DIV BIN除(S1)÷(S2)→(D) 24 INC BIN加1(D)+1→(D) 25 DEC BIN減1(D)-1→(D) 26 WAND 邏輯字“與”(S1)∧(S2)→(D) 27 WOR 邏輯字“或”(S1)∨(S2)→(D) 28 WXOR 邏輯字異或(S1) (S2)→(D) 29 NEG 2的補碼( )+1→(D) 高 速 處 理 50 REF 輸入輸出刷新 51 REFF 刷新和濾波調整 52 MTR 矩陣輸入 53 HSCS 比較置位(高速計數器) 54 HSCR 比較復位(高速計數器) 55 HSZ 區間比較(高速計數器) 56 SPD 速度檢測 57 PLSY 脈沖輸出 58 PWN 脈沖寬度調制 59 PLSR 加減速的脈沖輸出 外 部 I/O 設 備 70 IKV 0—9數字鍵輸入 71 NKV 16鍵輸入 72 DSW 數字開關 73 SEGD 7段解碼器 74 SEGL 帶鎖存的7段顯示 75 ARWS 矢量開關 76 ASC ASCII轉換 77 PR ASCII代碼打印輸出 78 FROM 特殊功能模塊讀出 79 TO 特殊功能模塊寫入 |
---|---|
|