zungli
級別: 探索解密
|
AUTONICS編碼器四個(200脈沖),LS PLC兩臺(K120S),1#、4#工作環境正常,2#、3#工作環境溫度挺高的,具體溫度不清楚,現在3#編碼器出現一個問題:電機沒動作,編碼器數據突然改變了(編碼器與電機是齒輪相互連接),從3200增加到6500,請教是什么問題??????是不是編碼器受環境溫度影響還是PLC信道出現問題??? |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
程序有否改變那個字的數據呢?還有齒輪有否松動和打滑? |
|
---|---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
其實你有好用的編碼器,至少還可以倒換一下確定是否是編碼器本身有問題的。 3200直接到6500.......這數值變化的可是很大。 |
---|---|
|
yexinping
思達
級別: 略有小成
|
是編碼器的問題,我們也有碰到過這樣的問題,是由于環境差引起的,用好一點的編碼器啊! |
---|---|
|
asdsd130
東莞有什么自動化電氣安裝,設計 編程 維修請找我,做非標也行
級別: 工控俠客
|
要么有干攏,要么是程序有問題,如果是松了,也應該是脈沖變少, |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
如果是這樣 1、首先你保證是兩相2計數,這樣可以防止在臨界點因抖動計數。 2、偶爾出線的話,那么可以說干擾的可能想小 3、換其他編碼器還是有問題的話,那就需要降溫處理。 強烈建議樓主按照1點要求的方式做,然后再說 樓主留言:如果是這樣 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zungli
級別: 探索解密
|
本來還想換成歐姆龍的,可好多都是仿造的,正品的沒幾家,難找!誰能提供幾家供應商?主要是能提供技術及選型服務的! |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
直接打打電話到公司,公司會給你指引的,也有技術支持 |
|
---|---|---|
|