雪花飄飄
級別: VIP會員
|
情況介紹:PLC型號臺達DVP40EH00T2 輸出點介紹:Y000脈沖串輸出 Y001伺服正轉信號 Y002伺服反轉信號 Y003自動指示燈 故障說明:當PLC上電后工作時偶爾出現Y003輸出的自動指示燈閃爍現象,閃爍同時Y000輸出脈沖中斷。 此種現象上午出現較少只有到下午或者是晚上時出現此現象較多。 另外PLCY003指示燈并不閃爍。萬用表測量Y003輸出對電源端電壓伴隨著自動指示燈閃爍時有時無。 本人判定為PLC輸出Y000---Y003內部公共接點接觸不良引起的。 請教各位還有其它原因導致此種現象嗎? |
---|---|
|
ghost.net
級別: 家園常客
|
沒試過,有試過DA模塊接口接觸不良,輸出中斷又瞬間恢復。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zhuweijun
我好羨慕你
級別: 略有小成
|
1 把程序上傳來看一下 2 出現故障的時候,進入監控畫面看一下 3 輸出中斷怎么可以恢復輸出。 4 Y3伴隨著燈的閃爍時有時無,(電壓)燈不亮就沒有輸出,當然沒有電壓了。 5 用脈沖,你使用的步進電機,還是伺服。如果是伺服,出錯時,伺服驅動器沒有報警 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
要是接觸不良的話,上午出現的少,下午或晚上出現的多,實在是沒有道理,樓主可以看看是不是瞬間低電壓造成的,也有可能是溫度過高造成PLC運行不穩定,換一臺PLC試試看! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |