rockey
級別: 略有小成
|
圖片:
大家好,我現在有個程序的時間繼電器前面條件沒有滿足怎么會自動計時,不知道是什么原因引起的 前面的條件S54導通,M512不通,Y5不通 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
你的描述讓我不知道M512、Y5到底是通還是不通了…… 如果M512、Y5是線圈沒有導通,那么該處所用的兩個常閉觸點是導通的,所以時間繼電器前的條件是滿足的,所以它自動計時了。 在監控時,只要相應觸點或線圈顯示為藍色底色,那么就說明它是導通的。 |
---|---|
|
rockey
級別: 略有小成
|
說錯了,是S44導通、M512導通、Y5不通,但是T155會計時,不存在雙線圈,不知道什么原因 |
---|---|
|
rockey
級別: 略有小成
|
我都在線監控了,T155前面的條件沒滿足,換了個計時器也沒起什么作用,把M512換了同樣沒什么效果 |
---|---|
|
rockey
級別: 略有小成
|
就是這一步啊,別的時間繼電器都沒有問題,而且只有在S44為1、M512為1、Y5為0的時候計時器才會計時 |
---|---|
|
rockey
級別: 略有小成
|
這位大哥有什么原因嗎?但是我程序中M512的常閉是斷開的啊! |
---|---|
|