shenyijin
中級電工
級別: 家園常客
|
我最近買了一個三菱FXIS—10MT 001的PLC是國產,無法設置關鍵字,請問大蝦是怎么回事?我是新手 |
---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
|
樓主在設置時有沒給plc置“stop”呢? |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
先將plc置于停止模式,在plc參數選項打鉤,再設置密碼。 |
|
---|---|---|
|