請看圖,采用的是信捷XC3-42R的PLC,AC220V接入。程序已編好,只差接線,我在網上查了好久了,大概有1個月的時間。但沒有找到相關的接線方案,這些都是借助參考網上的各類接法,自己繪出來的圖,用CAXA畫的,已上傳原文件,分別有CAXA和CAD文件。如圖片看不到的,請好心人下回來幫我修改錯誤的地方,學生感激不盡。謝 |
---|---|
|
chenlf
級別: 家園常客
|
兩線式氣缸開關及電磁閥串led接法有誤。 樓主留言:可并的,謝謝 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
|
1.PLC輸入接線有誤. 2.指示燈不能與電磁閥串聯. 樓主留言:這個輸入的錯誤是哪個地方?能指點一下嗎 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
輸入端怎么又兩個COM呀,一般輸出端的COM是Xn的負極,輸入端Xn與COM本身通過外部開關可以構成回路,不用再接外部電源,你最好測一下COM與Xn是不是有24V電壓,電磁閥LED指示燈如果是用于面板信號指示應并聯于電磁閥兩端,還要注意極性,輸出端我個人習慣接法是COMn接正極(+24)或火線(L),望高手指正 樓主留言:COM是Xn的負極。你所指的Xn是什么意思,請指點 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
|
信捷的沒有用過,就一般來說輸入COM本來就是電壓一極,不用在另行接入了,氣缸上的磁性開關可以直接用PLC的COM。輸出,建議電磁閥不要直接接到PLC 觸點上,容易造成PLC損壞,最好加裝中間繼電器。其他的用電驅動設備也最好這樣。在各路COM上加裝保險也很有必要。二,指示燈只能并接到電磁閥的電路上,不要串接。至于輸出端,COM的接入是選擇正極還是負極,我建議是選擇負極(220V選擇零線),這樣輸出端對地沒有電壓,可以避免線路出現故障時,在PLC輸出端觸點燒壞,損毀PLC 。一家之言,請大家指教。 樓主留言:感謝 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
Xn是指輸入端X01、X02、X03..............,7樓說的對,一般為了安全輸出端最好用繼電器過度一下。 樓主留言:謝謝。明白 |
---|---|
|
yuanshunk
天行健,君子以自強不息 !!!
級別: 家園常客
|
圖片:
PLC上的COM不要和電源供應器上的負極接上,光纖放大器的電源直接接PLC上24V和0V不要接電源供應器上,輸出端口的COM0----COM5接電源的負極不要接PLC的COM了, 看下~~ 幫你改了下,不懂加QQ77323671 樓主留言:熱心助人 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
渤海邊
天下大事必作于細
級別: 略有小成
|