yuanxiongwu
級別: *
|
已用WINCC FLEXIBLE編了個程序,但無西門子觸摸屏. 已用PLC編程線連接PC與PLC,且程序已下載至PLC,請問如何讓電腦上的WINCC FLEXIBLE與PLC S7-200實現在線模擬? 請詳盡解說,謝謝! |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
在 WinCC flexible 目錄樹的“Connections(連接)”下創建一個用于 S7-200 的新連接。 1檢查接口設置 2設置波特率 3設置網絡配置文件 另外對于項目的設置,也須在 WinCC flexible 運行系統的 PC 上設置 PG/PC 接口。在控制面板中可打開“Set PG/PC Interface”對話框。 對于 RS232/PPI 電纜也須設置如下屬性: · 波特率 · 無多主站網絡 · PPI 協議 |
|
---|---|---|
|
yuanxiongwu
級別: *
|
就用PLC編程線能行不? WinCC flexible中的連接中的波特率一定要與PLC的波特率一致吧 第3沒看懂 |
---|---|
|
yuanxiongwu
級別: *
|
是不是還要在WinCC flexible 連接中的網絡配置文件改為PPI?默認為MPI |
---|---|
|