魚鷹
級別: 探索解密
|
為了學習, 我才在網上用了大幾百元的錢, 買了一臺FX1N-40MR-001的PLC。 今天收到。 通電后發現, POWER燈亮, RUN不亮, ERROR燈閃爍, 過幾秒鐘的時間后,POWER和ERROR燈一起熄滅。 再過一段時間通電,又重復以上過程。 因閃爍時間較短,所以,無法檢測。 暈,不知哪里出了問題。 因不好退貨,想請高手幫忙修理。 QQ:823429356 |
---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
先清空PLC內存再試試看。 |
|
---|---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
|
三菱PLC電源的電路圖我本來發了上來,但被網管刪了。 |
---|---|
|
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
|
24V沒有的話估計是電源模塊有問題了。我建議你拆下電源模塊。檢測電源模塊看有沒有24V和5V的電壓輸出。逐步排查 |
---|---|
|