zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園常客
|
一臺空調5P的,用25安的空氣開關(開關是國產的),還發(fā)熱超過40度。請問這是什么問題? |
|
---|---|---|
|
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
|
1P等于1.5千瓦,自己計算,7.5千瓦的電流,7500除以220乘以0.76約等于26 你認為25A的開關合適嗎? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
|
1P=1.5KW? 第一次聽說,難道我學的是錯的? |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
渤海邊
天下大事必作于細
級別: 略有小成
|
5P的空調應該是380V的電壓,25A的應該沒問題。我們這配的是施耐德3P-20A的。 |
---|---|
|
xlqlh
秦漢
級別: 論壇先鋒
|
1P=1.5KW? 1p等于0.735千瓦, 5P的空調應該是380V的電壓,25A的應該沒問題。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|