海洋一舟
級別: 略有小成
|
車間里有設備,設備上有變頻器,發熱片,有直接啟動的小功率馬達,如果用漏電開關做為總開關合理嗎 |
---|---|
|
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
級別: 論壇先鋒
|
這是嚴重的不合理! |
|
---|---|---|
|
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園常客
|
那漏電開關會想跳樓主吧,它會不想混了 |
---|---|
|
xlqlh
秦漢
級別: 論壇先鋒
|
可以的,只是保護功能更強啊,但也有麻煩,稍有漏電就跳 |
|
---|---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
|
工業電氣環境中很少使用漏電保護開關,工業電氣環境中,動力回路多為三相交流電,且多是三相三線制,也就是說大多數沒有中性線,接地方式也不同,另外動力電源一般要提供的較大的功率,回路電流也較高,一般的漏電保護器額定電流相對較小,多用在照明等小電流回路中,一般接地、短路等故障較多發生,且故障時的電流值相對于大型設備來說還是較小的,為確保用電安全,減少人員觸電情況的發生,常用帶漏電保護功能的開關控制回路的通斷,已經可以滿足需要了。但作為動力電源則回路中相對用電功率就要大,也就是電流會較大,如果有短路等故障發生時,其短路電流會非常大,而一般的帶漏電保護功能的開關則無法承受,所以要選擇額定電流相對要大一個等級的空氣開關,同時由于空氣開關可以起到過載保護和短路保護等功能,對一般設備能起到保護的作用。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
|
公司總電源開關選用漏電開關的話那你天天就有事干了,保你不得輕閑. |
|
---|---|---|
|
263286819
以后媽媽再也不用擔心我的學習了,so easy.!!左手拿著
級別: 略有小成
|
絕對不合理 你想稍微有漏電就跳閘 整個車間都沒有電了 你檢查都費事 嚴重影響生產 |
---|---|
|