手里有個K型的熱電偶,接到模塊上了,DIP開關也設置好了,但是熱電偶的量程我不知道,還有對應PLC的數字量是多少,我也不知道,是-32000到+32000,還是0--32000呢?我現在就想知道,K型熱電偶多少度的量程,對應著PLC數字量多少的變化?大家看怎么知道我熱電偶的測溫量程。 |
---|---|
|
7625359
做人要低調,做事要高調。
級別: 家園?
|
從網站上下載模塊的說明書看。上面說的好仔細。 |
---|---|
|
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園?
|
我覺得應該在輸入模塊有配置,假如熱電偶量程是0-400度,那么對應的輸入它會轉換成數字對應,最后再用數字轉成溫度. |
|
---|---|---|
|
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
|
量程是在模塊中設置的,根據顯示的需要進行設置,如實際溫度在0~300度,可按0~400度的量程對模塊進行設置, |
---|---|
|