峰狂維修
級別: 探索解密
|
請問各位高手:關圩生產線的調速,1 PLC與變頻器之間是否要連接編碼器才可調速? 2 如果要用編碼器是什么型號? 3 三菱PLCFX1N用什么型號的模擬量電壓值模塊? 謝謝。 |
|
---|---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
PLC與變頻器間不需要編碼器。 調速看你是需要分段調速還是無級調速。 分段調速,需要變頻器中設置多段速度,PLC中編程相應的Y接通就可以。 無級調速,可以用通訊的方法,也可以用模擬量的方法。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
一樓老大的解說很詳細了,不過做無級調速如果考慮到成本的話建議使用通訊。比模擬量控制成本低。 |
|
---|---|---|
|
我有我自由
級別: 探索解密
|
有大把的PLC 和變頻器通訊實例,通過RS232協議通訊,編程繁瑣,但是成本低,樓主可以考慮下 |
---|---|
|
wu726962025
磨王
級別: 略有小成
|
|
|
---|---|---|
|
拉驢漢
級別: 略有小成
|
要調速精確,用到矢量控制方式,需要編碼器。一般采用恒壓頻比的方式,不用編碼器了。 |
---|---|
|