shileilei33
級別: *
|
用s7300組建的網絡,不知旋轉編碼器如何控制呀。知道S7-200時用I0.0~I0.5 輸入口就行了。三菱的也是這樣。但300的好像沒這方面的介紹,不知是用普通的輸入模塊就行,還是要加相應的功能模塊?有沒有相關資料??? 請做的的大俠浪費幾分鐘時間,給小弟做下詳細介紹吧。有上傳的資料更好,感激不盡!! |
---|---|
|
zz680217
級別: 略有小成
|
有呵,.200都有,不要說300,功能要強大的多,具體看你怎么選PLC 如CPU314C-2DP 等很多,專用模塊如FM350等很多,看你用途.至于怎么用法,也不是一句二句可說清楚的,自己去查手冊. |
---|---|
|
shileilei33
級別: *
|
選 的 cpu 是 315-2DP, 編碼器也就是用于測量速度和長度。。不知道具體接線是怎樣的?要查什么手冊呀?能否指明吶。 |
---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
|
去官網看看可能更快解決問題 http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=fm350 [ 此帖被wsir123在2011-05-25 17:28重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
FM350-1帶一個,F(xiàn)M350-2帶八個。 |
---|---|
|