單位里要改一設備,需要正輸入的。但是把這個FX1N-24MR-001裝上卻無法輸入,試用負輸入可以。試用別的型號都可以,比如FX1S-16MR,FX2N-128MR.難道FX1N系列的只能用負輸入嗎,請高手幫下。 |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
不知道你所說的正負輸入是什么意思,輸入有三種類型的,源集輸入,漏集輸入,還有兩者都可以 樓主留言:正負輸入是說輸入點X0-X15的輸入,也就是用PLC的COM端輸入。它是負的,我要用外接24V電源改為正輸入,因為改的設備檢測都是正輸出,不知這樣說能說清楚嗎 |
---|---|
|
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
|
三菱PLC共負,接受是NPN型,西門子300輸入接受PNP型,但臺達兩者都可以 |
---|---|
|
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
|
你要么改傳感器,要么改PLC,還有一種就是隔離輸入信號,做一下信號的轉換將正的轉為負的! 樓主留言:能說下怎么隔離嗎,學習下。 |
|
---|---|---|
|
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
|
二樓正解啊。。俺想,,,就別用什么隔離了吧。。那多別扭???換個NPN多好,,,NPN內部結構為線圈負端并聯了晶體管開關,這個開關就接X0。。。 |
|
---|---|---|
|
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
|
頂貼賺積分。。。。。。。。。。俺又想了許久。。。。。。如輸入少并方便換輸入元件的話才可以用NPN。。。。不然的話,還是轉換好呀。。。。轉換就用24V直流繼電器,把繼電器的負端接PLC的COM,正端就接信號源來的正,,這樣,,再用繼電器的觸頭接PLC的輸入端就有回路了。 |
|
---|---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
汗!告訴你一個最簡單的方法,就是不太正規哦!找一個外置直流24V開關電源,把開關電源的24V負端接到PLC的24V輸出的正端,這樣再用開關電源的24V正端接輸入就可以了,這樣可以用PNP輸入方式!千萬記住,PLC的24V輸出負端子一定不要再接線!否則有可能損壞PLC! 二樓朋友,“西門子300輸入接受PNP型,但臺達兩者都可以”,請問S7-300接NPN有何不妥嗎? 樓主留言:這個方法用在FX1S和FX2N兩型號可以,就這個型號不行,不知為什么 |
---|---|
|