wsx681980
級別: 家園常客
|
小弟是初學的 想問下傳送指令MOV 假如我用傳送指令來實現18個按鈕的啟動 之間都是互鎖的 比方說 LD X0 MOV K1 K2Y0 LD X1 MOV K2 K2Y0 LD X2 MOV K4 K2 Y0 LD X3 MOV K128 K2Y0 LD X4 MOV K1024 K3Y0 LD X5 MOV K2048 K3Y0 這上面的都可以到了下面的就不行了 請指教下 LD X6 MOV K4096 K3Y0 這個就沒有輸出了 改成 LD X6 DMOV K4096 K4Y0 也寫不了 請各師傅們指教下 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
編程手冊: K4096對應的是Y12,已經超出了K3Y0所指代的Y0~Y11. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wsx681980
級別: 家園常客
|
謝樓主 我開始用FX1S 寫不了LD X6 MOV K4096 K4Y0 用2N的 就可以了 不知道為什么 |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
那是因為FX1S是不可擴展的PLC,最大點數為30點16進/14出。所以,K4Y0時沒有Y16,Y17而出錯。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|