fyh1977
級別: 略有小成
|
軟件是CP1E專用的,USB線是普通的市售線,驅動也顯示裝上,設備管理器中也能找到USB端口,PC-PLC連接后提示無法連接PLC,請問是何原因,剛學歐姆龍哦 [ 此帖被fyh1977在2011-04-10 09:14重新編輯 ] |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
型號選擇沒有正確對應。 |
|
---|---|---|
|
fyh1977
級別: 略有小成
|
型號選擇是正確對應的哦,都為CP1E,且端口是USB [ 此帖被fyh1977在2011-04-10 09:15重新編輯 ] |
---|---|
|
云子賢
給自己一些時間,或許可以......
級別: 略有小成
|
可能是 1 數據線不能用 2 你查的USB的端口是壞的 3 plc沒通電 |
|
---|---|---|
|
fyh1977
級別: 略有小成
|
我有一臺在用設備上的CP1E,上載程序時,USB的端口是好的 ,插U盤時很正常, plc已經通電的情況下,USB驅動也裝了,這個USB端口在設備管理器中也能找到,PLC型號也是選的CP1E,編程軟件是CP1E專用的,就是無法上載程序,提示檢查通訊設置或PC-PLC之間的連接,數據線用的是普通的未帶屏蔽的打印機線,是數據線不行嗎,第一次搞歐姆龍的哦 [ 此帖被fyh1977在2011-04-15 15:12重新編輯 ] |
---|---|
|
scxclzyzb
級別: 家園常客
|
圖片:
端口不能選擇USB,因為現在的USB電纜都是模擬COM口,所以要選擇COM,具體的要看占用的端口。圖為我的USB轉串口電纜占用的是COM6。 |
---|---|
|
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園常客
|
你把里面的驅動器的端口改一下就可以了 |
|
---|---|---|
|