maoaudrey
級別: *
|
是星-三角降壓啟動的一部分圖,現將整個控制電路放上去 [upload=1] 我想問的是: [upload=2] |
---|---|
|
青衣
級別: *
|
KT常開是通電后延時閉合,KM4常開則是通電立即閉合。那個KT的延時是你自己設置的,你可以換回普通的嗎? |
---|---|
|
w80859
級別: 家園常客
|
這個還不好理解嗎?看圖知道如果KM4不閉合的話KT一直得電,也就是KT的延時閉合觸點一直接通到KM4常開閉合后才打開。 |
---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
|
沒問題的 |
|
---|---|---|
|
ydc820
級別: 家園常客
|
這圖不可靠帶時序競爭,如果KM3,KM4是600A以上的接觸器,觸點機械機構離的遠,經常會起動不成功 做這種圖的人好比PLC功底不好的人編出的程序一樣,經常要去補漏洞 樓主留言:敢問大俠,啟動不成功,是不是指電動機一直處在星形狀態無法切換到三角形狀態啊? |
---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
支持 |
|
---|---|---|
|