雪花飄飄
級別: VIP會員
|
請問各位師傅:我公司使用的一臺5T葫蘆行車主鉤交流接觸器經常出現觸點相間短路故障。 現已將原來的觸點電流25A的交流接觸器更換為32A的。還是經常出現相間短路。(從使用方面看是 操作者經?焖冱c(diǎn)動主鉤操作按鈕導致的)。但是工作需要無法改變。 我想一個辦法就是將主鉤更改為可調速的。但是領導不同意。(經費太高。) 請問還有其它辦法嗎???????????? 集思廣益。 在此先謝謝了。 |
---|---|
|
ab1981
級別: 略有小成
|
你5噸的主吊接觸器觸頭電流30安左右? 接觸器在使用中380伏時,電機5。5千瓦,觸頭電流在25安左右,說明你接觸器選的不大,不知道你電機是多大的,一般來說主吊的接觸器要選大一點。 我公司20噸的行車主吊也是直接啟動的正反轉電路,很少發生你這種情況。 加軟啟動不經濟,要不你串電阻降壓?dòng),檢查下電機,接觸器在加大,不要超負荷使用危險! |
---|---|
|