CPU 226 的PLC上電后面板所有指示燈都不亮,檢查過了220V輸入到電源模塊沒有問題,電源模塊無輸出。有沒誰知道電源模塊輸出針腳哪個針腳要輸出電壓,或者如何維修,在此謝過。 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
如果把L+與M端子上的接線全拆掉端口沒有電壓,則可能是電源板故障,檢查電源板保險、整流橋,電容及震蕩電路,電源故障比較容易修! 樓主留言:90%可以認定是電源板故障就是不知道如何修復,如果可以我把照片發給你你幫我瞧瞧。 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
保險絲是有的,那個褐色的圓形的就是,直徑大概有8mm左右,厚度有6mm左右!理論上熱拔插通信線是不會損壞電源板的,分析一下電路,找出5V供電電源,用外置5V電源加到引腳上,24V可以不接,看看電源指示燈是否亮! 樓主留言:保險絲是好的,看來只能找出5V電源針腳。 |
---|---|
|