引用
引用樓主hxl202319于2011-01-29 11:41發表的 用高版本時請注意 :
原來一直用wincc flexible 2007,前兩天心血來潮,更新2008SP2,結果問題來了。
首先原來用winac mp 2007(公司有設備用winac mp做CPU的),wincc不讓安裝了。不讓安裝就不讓安裝,網上DOWN了個winac mp 2008,裝上了。
其次今天設備上WINAC界面內的MRES按鈕被人給按了,設備掛了。于是重傳PLC程序,設備開了。想想這個按鈕在說不定那天又會被人給按了,于是決定刪了它。用wincc flexble2008打開觸摸屏程序,說是2007格式的,需要轉換。嗯,就轉換吧。完畢更改畫面。傳送到觸摸屏,說觸摸屏OS不支持2008,需要更新OS,也確定吧。等了大約十幾分鐘。終于完成設備重啟了,機器不動了,觸摸屏上跳出個畫面WINAC未安裝。
我的媽呀,肉牛滿面了。
還好記得不久前用PROSAVE備份過一個完整模式的備份。用PROSAVE恢復,又過了十幾分鐘。設備好了。
.......
winccflexible確實不太好弄,經常會出現問題,但是像樓主說的這種現象我還真沒遇到過,不知道你的屏是什么型號?
我本人也經常更換軟件,因為我電腦里面2007和2008兩個軟件都有,每次重裝的時候,都是隨機的裝一個,這樣前面做的項目就需要轉化和OS更新,只要你在OS更新中不斷電或者通訊中斷等操作,一般是不會出現什么問題的,如果出現問題了,建議你再重新下載,或者重新OS更新一下一般就沒問題了,只要不是在更新過程中斷電或者斷開連接,一般的不會出現什么大問題。
當然,這里也忠告一下新手,如果在更新中斷電或者強制中斷,一般需要返廠了,這點要特別注意,不過有的時候再更新一下也能挽救回來,我就挽救回來一次,呵呵……