qinglin2314
級別: 略有小成
|
22KW星三角啟動后,轉速不均勻,一會兒快一會兒慢, 周期性的快慢,但也不是很明顯 請教各位老大們是什么原因造成的? U1 V1 W1 U2 V2 W2都是按順序接的 |
---|---|
|
qinglin2314
級別: 略有小成
|
謝謝各位大哥們幫忙,還有一情況沒跟大家說,不好意思: 由于星三角接法是固定的,當時我們在現場也搞不清楚到底是哪的問題, 但昨天在現場的人說他們把電機直接接上三相電,說運轉平穩了, 難道我們接法有問題,感覺也不可能,有點迷惑。 |
---|---|
|
qinglin2314
級別: 略有小成
|
謝謝各位大哥幫忙,現在問題已解決,后來又去現場,量量三相電壓很穩,電流也挺穩。 所以他們機械設備方也就沒什么話說了。 |
---|---|
|