ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
級別: 家園常客
|
我想編個測低轉速的程序希望大家指點。具體工作原理用一鐵塊裝在提升機主軸上,旁邊裝一個接近開關,機器轉一圈鐵條使接近開關接通一次發一個脈沖。然后算出的轉速裝到PLC寄存器里通過觸摸屏顯示。我找不到編這個程式的頭緒忘各位高手指教。最好用三菱。轉速一分鐘約130。謝謝了!!!順便問本論壇里怎樣截圖 [ 此帖被ysz0377在2010-11-21 12:34重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
級別: 家園常客
|
二樓的老師:能否編程發到我的郵箱,ysz0377@126.com 千恩萬謝!!! |
|
---|---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
真的挺簡單.把下邊的程序在軟件里轉換成梯形圖。 LDP X0 OUT C0 K100 LD M8000 MOV C0 D0 LDP C0 RST C0 END |
---|---|
|
ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
級別: 家園常客
|
圖片:
5樓的老師:謝謝你的熱心。不知道你是否用過這個程序。你的程序我模擬了一下。是X0累計100個脈沖,然后復位,然后重新計脈沖。那么是不能實現我所描述的轉速顯示功能的。我有一本FX編程手冊。上面有一個脈沖密度指令。 這里的K100MS,我感覺只能極快的脈沖,慢的感覺不行。不知道設置成10000啥樣。 [ 此帖被ysz0377在2010-11-24 22:59重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
zhanghuaang
級別: 探索解密
|
LD M8000 LDP X0 OUT CO K2 LDI M8001 OUT T10 K5000 LDI C2 ANDP X0 MPS MPP LD= C2 K1 不過應該可以 MOV T10 D10 MRD LD= C2 K2 MOV T10 D11 有些地方可能不對 |
---|---|
|
ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
級別: 家園常客
|
頂一下 |
|
---|---|---|
|
ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
級別: 家園常客
|
|
|
---|---|---|
|