zhanghuaang
級別: 探索解密
|
各位大俠 臺達溫控表通訊口是485的,采用臺達通訊轉換器232-485連接到PLC的232接口,此時三菱如何與溫控表通訊啊 ? 三菱PLC應該采用哪種指令與之通訊,讀取數值。 |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
我現在是用臺達的溫控模塊的,直接用485通信模塊就可以,用市面上的232-485的很多都不行,三菱的232模塊是要有握手信號才能夠通信,市面上的很多都沒有的,要另外配三菱的232-485轉換接口才行. 至于程序的,把幾個通信參數都設為相同,在PLC上讀寫指令就可以. |
|
---|---|---|
|