現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 749 個
工控威望: 4440 點
下載積分: 4314 分
在線時間: 2969(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2024-12-18
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 08:07
引用
引用第6樓791891于2010-11-09 16:00發表的  :
功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的

兄弟阿!電熱總功率不變,不論什麼電壓接法只有電流的大小差異,36kw/220v/1.732=94.4,你老板的選擇沒錯,如果以負載功率只能用再最大80%時應該選容量在120a的設備.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 749 個
工控威望: 4440 點
下載積分: 4314 分
在線時間: 2969(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2024-12-18
查看brian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-10 08:40
引用
引用第12樓791891于2010-11-10 08:19發表的  :
根據樓上各位的解釋,我的理解如下:
3相接法    I=P/1.732/380
單相接法   I=P/220

老哥!你有點抓不到重點:
三相接法:I=P/1.732/V<----不事380這種定電壓
單向接法:I=P/V
你如果拿鉤表鉤到總電源線是照算法上的相電流,實際線電流在多組負載部份可能因為結線部份會造成量起來不一樣,相差問題所以基礎觀念要清楚才不會被混淆.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~

主站蜘蛛池模板: 日韩欧美国产高清在线三区| 天天草天天操| 久久久久成人| 一区二区三区国产乱码在线播放| 亚洲 无码 在线 专区| 国产熟女亚洲精品明星自拍| 久久精品女人天堂| 丝袜美女污污免费观看的网站 | 国产欧美日韩在线观看一区二区| 亚洲无线一线二线三W9| 亚洲国产成人五月综合网| 国产色欲av一区二区三区麻豆 | 亚洲阿v天堂无码在线| 国产欧美精品亚洲一区二区| 第一黄色网| 日韩中出中文字幕| 国产成人aⅴ尤物国产| 丁香五月综合缴清中文| 久久久久亚洲精品男人的天堂| 2024精品精品| 一区二区在线中文字幕高清| 激情五月综合| 色情.WWW成人天堂| 少妇无码专区视频网站| 国产成人高清| 激情做人爱视频在线观看| 美女张开腿让男生桶爽免费| 91麻豆极品在线观看高清蓝光在线观看| 国产网红名媛视频在线观看| 国产福利| 精品国产一区二区三区久久狼黑人 | 五月色播先锋在线丁香| 国内精品久久毛片一区二区| 综合婷婷| 色综合久久婷婷天天| 国产成人精品无码区| 蜜臀AV国产精品久久久久| 免费做爰猛烈吃奶摸视频在线观看| a级自慰免费网站| 99热亚洲色精品国产88| 久久精品国产成人午夜福利 |