再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
照片上來了~~! [ 此帖被再見理想在2010-10-22 04:15重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
yuehuasheji
級別: 略有小成
|
大功率變頻器的應用不能低于現場電機功率,考慮到電機的負載情況一般都要放大一個等級。線的選型可參考有關資料,最好直接接到變頻器的輸出端,根據電機實際輸出功率選用小截面兩根并聯。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
過去我曾經在40立方(350HP大約250KW)的空壓機上改造過一臺恒壓供氣的變頻器。變頻器選擇的是國產的,功率容量正好與漏主的選擇相反,我不明白樓主選擇的依據?本身一臺變頻器單價已經是幾萬元的投資了,完全沒有必要減變頻器功率的錢。如果出現什么問題變頻器廠家或者老板會讓你吃不了兜著走的。 有一次我不經意地將5.5KW的變頻器接入到7.5KW的電機上(當時是現場調試需要),用了一年多也沒有事情發生,后來還是換了,想想也沒有這個必要。 關于導線的連接問題,選擇上盡量選擇高一檔(降檔使用)。記得有一次連接也是40立方的空壓機,老板非得在成本上無為地省錢,用185平方的電纜。我堅持原則必須用240平方電纜。他讓公司采購買來185平方電纜用上,結果沒有半年時間整根電纜炸掉了。奉勸各位在選型問題上不要有什么僥幸心理,因為很多?shù)是前人的經驗值或者是血的教訓。 |
---|---|
|
penzhenjian
級別: 家園常客
|
負載不很大的話可以,如果負載大最好選300kw的,120的兩根并用沒問題,可以選三菱的變頻器,質量好體積小 |
---|---|
|
zhangyilin
級別: *
|
250kw啟動280kw的電機空載啟動時沒問題的,但是電機如果是長期滿載工作,要考慮散熱和停機保護。 |
---|---|
|
李123456
級別: *
|
280KW電動機用250KW變頻器有點冒險,不太贊成 |
---|---|
|
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
|
看負載,小負載沒事,但要考慮保護變頻器,我這邊通的比你小,我用的是200KW變頻器控制的160KW電機,重載 |
---|---|
|