各位大俠,首先程序如下,其中D60是從模擬量模塊讀取的數值,是大于K200的,當PLC正常斷電再上電后,M440是不會動作的,D0也會被賦值為K10,但是當供電端跳閘后再來電上電,M440就會動作,D0也不會被賦值為K10,這是怎么回事? [ 此帖被yefengchen在2010-09-17 13:43重新編輯 ] |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
有一些情況會導致或者影響樓主所說的情況: 1,模擬量模塊,比如AD模塊,斷電再上電后,里面會有殘留的值。有關其特性,可專門做試驗來檢測。所以我做過的幾個程序,會在第一時間把這個值清空。 2,PLC異常斷電時,有部分功能仍然會繼續工作很短的時間 3,有關不賦值的那個,這個真沒試過。難道是異常斷電時停止后,再恢復供電的不算8002?不過這個也可以通過自己做程序來檢驗出來。 做試驗的時候,就只做要試的相關部分,一次只試一樣。比如A程序專門試M8002,B程序專門試模擬量殘留值。 |
|
---|---|---|
|