一臺三菱fx2-32在讀取程序時出現以下提示:
讀入的數據超過memory cassette的容量,或者不能寫。請確認plc參數的容量設置。
經PLC校驗檢查結果如下:
錯誤代號列表[錯誤代號6402]
適用機型 FX系列PLC
=====================================================================================================
錯誤代號(D8064) 6402
錯誤信息 參數錯誤
LED狀態(RUN) OFF
LED狀態(PROG.E) 閃爍
PLC運行狀態 STOP
診斷時間 當改變程序時(STOP)
當傳送程序時(STOP)
電源接通
電源接通時初始化STOP至RUN的設置
錯誤現象及原因
內存容量設置不良。
解決方法
請停止可編程控制器,正確的設置參數。
請問該怎樣才能恢復FX2的正確參數