cghaou
庸人擾擾,小人茍茍。
級別: 略有小成
|
我們公司有一批設備用的是FX1S-14MT-001的PLC, 當時的設計工程師把輸入端的COM和輸出端的COM連到一起了。 現在,該批該批設備PLC的COM端的電子元件經常燒毀。 問一下,與輸入端的COM和輸出的COM的連到一塊有關系嗎? |
---|---|
|
liu19916
級別: 略有小成
|
FX1S-14MT為14點晶體管輸出,內部晶體管為NPN型,如Y0其發射極對應COM0接線端,集電極對應Y0接線端,基極對應內部 光電耦合器驅動。外部接線為COM0接DC電源負極,Y0串負載(注意負載是串聯在回路上)接DC電源正極。 樓主說的電路設計是正確的,會燒負載就要看電路接的是什么負載了,怎么接的,樓主請說清楚。 以上發表僅供討論 |
---|---|
|