我是初學者,請問我現在有一套電路,中間有220V的設備,還有380V的設備,220V的設備總功率是19.2KW總共有8個每個2.4KW,380V的設備總功率是48KW,是加熱管分為8組,一組2個,每個3KW,請問我的每個斷路器應該選多少電流的?總的空氣開關應該選多少電流?請大家幫幫忙,小弟在這里謝了,請各位師傅盡快回復好嗎?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-17 12:33
最好是220和380分開接線(我說的是主線,這樣出現故障時動作更靈敏)。220電壓的總功率19.2KW,電流是19.2乘以4.5(根據電工口訣中p=UI計算)等于86.4安的電流。所以主電路的空開要用100A的,下邊分支電路每個2.4KW用16A的空開就行。380電壓的總功率是48KW,電流是48乘以2.63(電工口訣中p=UI計算)等于126.24A。所以用160A空開,下邊分支每組6KW用20A空開就行了。

主站蜘蛛池模板: 日日更新国产 91蜜桃长长久久| 老王轻一点儿好爽在深一点| 日本精品无码久久久久三级国产| 国产麻豆剧传媒视频| 一区二区中文字幕在线观看| 97国产一区二区三区四区| 欧美人妻一区二区三区| 亚洲巨乳自拍在线视频 | av影音先锋影院男人站| 欧美一级黑人一级| 中文在线日韩亚洲制服| 国产精品边做奶水狂喷小说| 亚洲精品国产福利一二区| 三年中文在线观看免费大全 | 91无码人妻精品一区二区蜜桃 | 精品无码不卡在线播放| 亚洲免费永久精品| 久久婷婷国产麻豆91天堂| 国产区精品| 国产99一区免费视频| 日本视频高清一道一区| 无遮挡BBBBB级A片| 国产高清无码在线观看视频| 无人区高清视频韩国在线观看| 狠狠色丁香婷婷综合久久片| 国色天香网站| 中文字幕人妻少妇引诱隔壁| 久久久久无码专区亚| 久久国产精品伦理| 四虎影院国产精品| 白领少妇会所按摩推油| 免费又粗又硬进去好爽A片| 免费无码一区二区三区A片蜜臀| 国产成人精品无码区电影| 丝瓜污视频| 波多野结衣教师中文字幕| 国产网曝手机视频在线观看| 亚洲日本强伦姧一区二区| 欧美真实强奸一级a人成在线观看 欧美在线中文字幕高清的 | 久久噜| 果冻传媒91制片潘甜甜七夕喜剧 |