wei010813
級別: *
|
現有三菱伺服一套RFS353B,驅動器J2S-500A,定位模塊QD75D4,三菱FXPLC脈沖控制。 現在現象如下: 正常運行一段時間后大概2個月后在某天午夜突然電機在運行過程中發生劇烈震動還伴隨咔咔的聲音,同時脈沖丟失,無法準確定位。 把電機單獨取下,空載測試,電機仍有以上現象,將電機拆下,驅動器一起帶到三菱維修部,檢測無問題;貋戆惭b上,運行幾個小時故障依舊,更換電機一臺,故障也沒 有 排除。 修改驅動器參數,無論怎么改都沒用,檢查制動器電源正常。 但電機還是能正常運行,只是突然會來下這樣。機械故障可以排除。 誰能給我提供一些解決思路,謝謝。。。。。。 |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
|
控制系統不太明瞭,FXPLC與QD75D4有什麼關係. 先把驅動器參數值記下來,然後設定驅動器為出廠設定值,再把驅動器參數值載入. 試看看! |
---|---|
|