wucunguan
級別: *
|
請教各位 我公司的條碼閱讀器,與三菱PLC的QJ71C24N-R2通過串口通信,以實現讀取條碼信息。通信協議是自由口通信,9600,n,8,1,讀到的數據格式是: 02+條碼內容+03 現需要讀取條碼的信息,怎么編程來實現呢?有沒相關資料能給我參考下?謝謝 還有就是,客戶反映在通信過程中讀到的數據部分有亂碼?會是什么原因造成的? 謝謝 三菱的東西壓根就沒用過,懇請各位幫忙解答。 |
---|---|
|
zhaoyang4505
級別: *
|
1、三菱里面叫做無順序協議。自由口是Siemens的叫法。呵 2、讀取數據肯定是放在從哪里開始連續地D區。這個在Input指令里可以設置的。 3、根據你自己的要求來對D區里的數據進行相應變換就可以了。 4、附件是一個簡單程序。功能:將儀表內ASC碼格式的數據讀出,并轉化為浮點數。 5、http://www.871jm0.cn/read-gktid-37686.html 該鏈接為我以前用C24時發的。不知道有沒有參考價值。 6、亂碼,是不是通訊線沒有屏蔽啦等等造成的干擾啊。。(我就知道是這么點) 樓主留言:優秀文章 |
---|---|
|