級別: *
|
現在我用三菱PLC編寫的一個語句:MULP D560 D154 D540 現在在線監測到數據分別如下: 800 198 0 問題是800*198=158400才對,為何為0呢?是否超出溢出錯誤?如果是這樣,程序該如何修改?謝謝。 另外,我看到有關資料講,16位乘以16位就用MULP,得數就是32位。也就是540,541位。 |
---|---|
|
借你消愁
級別: *
|
起初我也曾考慮使用DMUL,但D560是觸摸屏輸入數據,D154是測試傳感器數據。都是16位的,改為DMUL會有影響么?D561和D155我都預留著呢。 謝謝莫語。 |
---|---|
|
借你消愁
級別: *
|
現在等同一秒一次了。如果次數為幾十萬次的話,也就是十多天的壽命了。 [ 此帖被借你消愁在2010-06-17 13:33重新編輯 ] |
---|---|
|
借你消愁
級別: *
|
我用查找的方法搜尋,未見到其他地方使用這個數據。 |
---|---|
|
借你消愁
級別: *
|
多謝樓上各位,我按照各位的意見逐條去查找原因。 另外,我也給三菱個電話,咨詢下D存儲器到底有無次數限制。我估計應該沒有,這個機器這樣運行了1個多月了,如果有早就應該掛了。 |
---|---|
|