葉落而有思
尋找PLC編程兼職,番禺市橋附近
級別: 略有小成
|
我用臺達PLC 和04AD模塊寫程序,測量壓力的時候選擇CH1,模式2.壓力傳感器輸出為4~20mA,對應0~16BAR的壓力,想不明白監視看到的都是負值。請教各位大俠,只是說明原因? |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
如果傳感器沒有接好或者說沒接,監控時會產生負值。 |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
前幾天我用臺達DVP06XA-S混合模擬量,我用通道一也是模式2,我自己沒接壓力變送器的時候,監控PLC就是負值,不過這個負值稍微有點變動,波動的不多。 樓主留言:那么你怎么搞啊?直接用啊? |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
你用萬用表測一下輸出電流到底是多少mA?不會是0mA吧? |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
我接上去沒壓的時候,監控為0,很正確。你的壓力傳感器是幾線的。咳绻麅删的話,還要給電源它。 樓主留言:賣東西的人叫我接兩線 ,一條+24V另外一條接如模擬塊那里 |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
樓主留言:接線就是這樣的咯 |
---|---|
|