請教各位,我現在有兩臺FX2N的PLC,利用485BD進行1:1的通訊,我想在從站PLC上再連上一臺變頻,也是利用從站PLC的485BD,要使用RS指令。請問這樣的控制可以實現嗎?如果可以,那具體的實現方式又怎樣?高手要幫忙啊
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2025-01-04
查看sandy_love的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-06 21:37
可以,只能有一個主機,站號要對上,協議按三菱專用的自由通訊協議就好了。
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2025-01-04
查看sandy_love的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-06 23:08
就是三菱變頻專用的協議,你看A700系列變頻器手冊里面就有通訊控制的協議跟地址,很詳細的;貌似A700的變頻還可以用modbus-RTU協議,不過兩種協議你都要自己在PLC上寫通訊程序;數據類型轉換,校驗什么的都要自己寫。論壇上好像有這樣的例程吧,你找找看。

主站蜘蛛池模板: 精品女同一区二区三区 | 欧美日本一道免费一区三区| 视频一区国产| 国产白丝无码视频在线观看| 日韩系列av专区一区二区三区| 欧美日本一道道一区二区三| 国产精品亚洲а∨天堂| 无码的免费视频中文字幕av一区| 91精品国产免费入口| 国产麻豆精品原创| 午夜国产理论| 亚洲午夜久久久精品影院| 日本嫩交| 国产超碰香蕉在线| 国产精品成人小电影在线观| 亚洲av无码成人影片在线观看| 成年男人深夜在线视频| 精品久久久一区| 日韩精品a欧美精品a亚洲精品| 91国内免费久久久久久久久久| 久久三级国产| 亚洲AV片不看国产九九| a亚洲欧美中文日韩在线v日本| 欧美极品欧美精品欧美视频| 两性影院| 成熟女人色惰片免费视频| 人妻少妇精品专区性av| 日日碰狠狠躁久久躁AV| 国产av亚洲视频在线播放| 日韩黄色在线| 久久精品久久精品国产大片| 国内精品久久毛片一区二区| 亚洲欧美另类一区二区精品| 国产91福利| 国产无码视频一区| 亚洲AV久久无码精品九九小说| 亚洲三区视频| 国产精品无码AV久久久| 色无极亚洲色图| 亚洲毛片大全| 囯产自拍亚洲精品小草|