有個壓力變送器的測量值一直低于實際值,(變送器是用來測下段煤氣壓力的,煤氣下段壓力的正常值一般在2k-3k帕之間)有時甚至會顯示在1.0kp以下。我換了個新的變送器之后,顯示就正常了。
   原來的那個變送器一直都是好好的,怎么就突然顯示不正常了呢,是不是現場溫度太高(下段煤氣溫度在450-550度之間,雖然中途經過了大約60cm的導氣管。但是所測煤氣的溫度還是有70度左右)。要不要采取什么隔熱措施呢?
    
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-05 20:32
你用的是差壓式的,量程在:20-30CM, 故障估計為1、溫度引起膜盒變形;2、單向受壓過大
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛

主站蜘蛛池模板: 制服丝袜99| 色悠久久久久综合网国产| 久久99久久无码毛片一区二区| 亚洲免费在线观看| 午夜福利一区二区三区在线观看 | 国产毛片盗摄视频| 色-情-乱-交-二三区视频| 久久综合精品国产一区二区三区| 欧美三级视频网站| 无码人妻丰满熟妇区五十路| 顶级少妇做爰视| 无码福利日韩神码福利片| 国产一卡2卡三卡4卡免费网站| 婷婷日日夜夜| 老司机午夜精品视频| 亚洲一区亚洲二区| 日韩一区国产二区欧美三区| www欧美无国产精选尤物| 中文字幕精品在线视频| 国产精品自在线拍国产不卡| 久久久国产精品免费A片3D| 久久精品www| 一区二区三区 日韩| 欧美精品一卡二卡| 欧美视频在线网站| 天天看片日日夜夜| yy成人影院| 亚洲视频在线观看| 国产产乱码一二三区别免费| 亚洲夜夜操| 国产欧美自拍视频| 国产又黄又刺激的免费A片小说 | 少妇肥臀白浆一区二区三区 | 538亚洲欧美国产日韩在线精品| 亚洲精品久久无码午夜小说| 国产91丝袜在线观看| 91久久国产综合精品| 国产免费福利网站| 东北60岁熟女露脸在线| 韩国理论疯狂少妇2做爰| 波多野结衣网站|