引用引用第14樓vili于2010-05-01 14:58發表的 這樣的電路還敢說能用,簡直是工控家的不幸,這是一個低級錯誤。 :這樣的電路還敢說能用,簡直是工控家的不幸,這是一個低級錯誤。
引用引用第8樓ydp于2010-05-01 06:42發表的 請問樓主你這電路的輸入電源怎樣接???? :請問樓主你這電路的輸入電源怎樣接????輸入端和地有短路現像
引用引用第39樓yangjx1984于2010-05-04 19:36發表的 :看過這樣的!在單片機設計的時候就用到類似的東西 樓主你還可以做成4*4鍵盤掃描的方式,程序就是一個選擇問題。
引用引用第55樓wlw于2010-09-21 20:43發表的 :我看了這個PLC輸入點擴展法我不敢用。我怎么看這種畫法都是手動,而沒有自動功能,照抄的。樓主,你應該把(自動)二字改為(遠程控制)就對了。另外X0端子你畫成短接線了,打到手動功能時這樣會短路PLC內部電源的,所以不敢用。
引用引用第58樓lozk于2010-09-21 23:15發表的 :我是覺得可行,還有樓主是有什么軟件繪電路圖的,能賜教嗎
引用引用第103樓kevin_li于2010-10-16 16:59發表的 :萬不得已的方法,你的繼任者會罵你的
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號