謝謝各位的回復,還有一點我沒有說明白,這個農村作坊里有單相設備和三相設備,但運轉正常,只是不知道電流是否正常。我測量的時候是什么設備都不使用的時候, 我也認為是C相接地了,而零線未接地,是一根中性線。如果是c相接地的話,那從矢量圖上看,相電壓和線電壓正常,那樣的話,電流也應該正常,使用電器設備應該不會有問題。 但我不明白為什么農村要這樣使用,一般企業都是中性點接地的,C相接地還是頭一次遇見。 |
|
---|---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
|
呵呵..有可能偷電使用!一般只要不接地就不會有漏電作用!個人認為而已!呵呵! |
---|---|
|
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
|
個別農村用電比較亂,可能是變壓器中性點未接地,或是錯把C相接地了,對電氣運轉不影響但安全危害很大。 |
---|---|
|
胡驕陽
級別: 工控俠客
|
什么怪現象呀,我覺得就是C相和零線搞混了,只是樓主檢查的時候沒有仔細看。 |
---|---|
|
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
|
我只是幫忙給人家給安了個設備,其他入戶線路是村里電工負責的,我只能檢查一下,不能去改動的。 我不認為村里電工是c相和零線搞混了。應該是有意將c相接地的。但不明白其接地的用意。 c相接地,那A/B每個相線對地都是380V。雖然家庭使用單相電,但觸電的話,會是380V,相當危險。而且零線對地也有電壓,也會造成觸電的。 |
|
---|---|---|
|
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
|
如果說是接地不好,那為什么c相會對地電壓為0v呢? 接地不好,中性點漂移,零線帶電,但對c相電壓不會影響那么大的。更不會把c相電壓拉到0v。 |
|
---|---|---|
|
yuehuasheji
級別: 略有小成
|
小型的三相電機在不過負載的情況下是可以轉動,你的電網C相應該是斷線了,如果是接地,系統會短路,家用電器都是220V,電壓超出過大會使家用電器燒毀,當公用變壓器容量比較大時,三相電流的小不平衡不會影響供電 |
---|---|
|