請教高手: 我現在用的QD75P4定位模塊.目前遇到一個問題:如何讓從緩存器讀出來的當前值在PLC斷電重新上電后不變成0 具體程序:LD SM400 DMOV U0\G800 D220 D220已設定成斷電保持.U0\G800該如何做? 謝謝指教? |
---|---|
|
zxymnp
級別: 略有小成
|
不好意思,沒可能誤導你 了. 是不能直接寫入G800但可以間接更新當前進給值. LDP SM400 DMOV D220 U0/G1506 LDP SM403 MOV K9003 U0/G1500 |
---|---|
|