mxgaochen
從一開始
級別: 略有小成
|
請教高手: 我現在用的QD75P4定位模塊.目前遇到一個問題:如何讓從緩存器讀出來的當前值在PLC斷電重新上電后不變成0 具體程序:LD SM400 DMOV U0\G800 D220 D220已設定成斷電保持.U0\G800該如何做? 謝謝指教? |
---|---|
|
mxgaochen
從一開始
級別: 略有小成
|
謝謝!不過你說的你試過沒有? U0/G800 手冊上說是只能讀出來.如果要寫入一個值應該寫不進去吧. |
---|---|
|
mxgaochen
從一開始
級別: 略有小成
|
是不是像2樓所說的直接 DMOV D220 U0/G800.就可以了,不需改其他參數? 不好意思,主要是這兩天不能寫入程序直接試. 謝謝! |
---|---|
|