matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
|
把裝在墻上的開關斷開,熒光燈熄滅。但不清楚開關是裝在火線上還是零線上。然后用斜口鉗同時去剪熒光燈兩端的線(實際是同時去剪鎮流器的電源線),結果總電路跳閘。難道在剪斷的時候,火線和零線直接連接,形成短路?不應該呀,其中一根線是被開關斷開的,無法形成回路,又怎么會短路。不明白,請高手指教。 |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
弄清楚你跳的開關是漏電開關還是空氣開關。如果是漏電開關是你剪的時候鉗子碰到燈架了。漏電保護器N線接地也會跳的 |
|
---|---|---|
|
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
|
跳閘的那個東西上面有兩個按鈕,一個說是每月按一次,另一個是合閘前按一次。零線接地也會跳閘嗎?還不確定開關斷開的是火線或零線,昨天晚上換了幾個熒光燈電子鎮流器,那個開關是管的一排熒光燈,關了開關,換鎮流器,前幾個都沒事,后來我剪線的時候連續兩次遇到這種情況有些迷糊了。主要的問題是我那樣操作有危險嗎 |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
你那個東西就是漏電開關,零線接地也會跳的 |
|
---|---|---|
|
ytmsymlf
我知道我的努力有一大半是沒有用的,但是我卻不知道究竟是哪一半
級別: 略有小成
|
你用的是不是帶漏電功能的斷路器 |
|
---|---|---|
|