有2種可能,使用232口或者使用MPI/DP口。
如果是MPI/DP口,簡單的3-3,8-8即可,不過需要你有CP5511(2)或者5611或者5613卡才行;注意:PC Adapter也可以實現對面板的MPI下載,但是面板MPI口不能給PC Adapter供電,所以不能直接連接。需要用Profibus電纜連接面板與PLC的MPI口,并把PC Adapter插在PLC一側Profibus連接器的PG接口上,PC Adapter即可訪問到面板。
如果是232口的話,首先需要你的計算機本身有232口或者由USB口虛擬出來的串口也行。
使用標準RS232 電纜
2――3
3――2
5――5
4――6
6――4
7――8
8――7
提醒:西門子官方faq聲稱USB-串口轉換器不能用于串口下載,但是經過測試,
部分質量較好的轉換器可以成功下載,并且在按照驅動后不需要做其它多余的設置。需
要注意的是,許多PC或筆記本的USB口不能提供足夠的電壓,會導致轉換器不能正常工
作。