撥碼開關 功能 連線 跳線 備注
JX21 預留
JX22
JX25
JX26
JX27 有效(ON) CAN總線的電阻
JX28 禁用/啟用鍵盤 有效(ON) 禁用鍵盤(鍵盤上的LED燈“A”閃爍)
無效(OFF) 啟用鍵盤
JX29 預留
JX30 恢復出廠狀態(Reset) 有效 接通電源時,控制器將恢復到出廠狀態(參見5.8);謴统鰪S狀態后請將跳線套取下。
X1(傳感器1):
面板X1 功能 連接線顏色 備注
IR ... US ...
1 超聲波傳感器同步 棕色 內部連接至接線端8
2 紅外線脈沖+5V 棕色
3 紅外線脈沖接地 白色
4 +12V 粉紅色 粉紅色
5 接地 綠色 綠色
6 -12V 黃色 黃色
7 模擬輸入端1 灰色 灰色 模數轉換的通道4與紅外線脈沖同步
X2(傳感器2):
面板X2 功能 連接線顏色 備注
IR ... US ...
8 超聲波傳感器同步 棕色 內部連接至接線端1
9 紅外線脈沖+5V 棕色
10 紅外線脈沖接地 白色
11 +12V 粉紅色 粉紅色
12 接地 綠色 綠色
13 -12V 黃色 黃色
14 模擬輸入端2 灰色 灰色 模數轉換的通道6與紅外線脈沖同步
X3(回中傳感器OMG 4 / EMS 17/20位置反饋):
面板X3 功能 連接線顏色 備注
OMG 4 EMS17/20
15 +12V 粉紅色 粉紅色
16 接地 綠色
17 -12V 黃色 黃色
18 模擬輸入端4 灰色 灰色 模數轉換的通道2
19 Namur輸出端 使用接線端26和27上的Namur傳感器時,必須跳線接通接線端18和19!
X4(傳感器3):
面板X4 功能 連接線顏色T62DI/TW54C5 備注
20 +5V / 1A 黃色
21 接地(+5V) 綠色
22 +12V 棕色
23 接地 粉紅色
24 -12V 灰色
25 模擬輸入端3 白色 模數轉換的通道3
X5(回中傳感器OMG 8,Namur傳感器CK 37 / EFE 1 / 傳感器5):
面板X5 功能 連接線顏色 備注
26 Namur A 棕色 使用接線端26和27上的Namur傳感器時,必須跳線接通接線端18和19!
27 Namur B 藍色
28 模擬輸入端5 模數轉換的通道5與紅外線脈沖同步
29 接地
30 EFE 1信號,模擬輸入端6 灰色 模數轉換的通道6與紅外線脈沖同步EFE 1的接線:灰色:接線端30黃色:-12V(例如接線端24)粉紅色:+12V(例如接線端22)
31 24V
X5(禁用控制器):
面板X5 功能 連接線顏色 備注
32 信號<4V或>8V 可以通過跳線JX8設定:1 - 2 = 內部接地2 - 3 = 內部+12V
33 參照點
以上是自己整理的ekrProCom50撥碼開關和接線的部分內容。如果是買的新的,應該帶了手冊的。