tomjiang
級別: *
|
大家可以分享一下有關使用GX-developer與PLC通訊問題嗎? 我現在遇到一個與AnAs CPU的通訊問題,COM 口和波特率的設置應該都沒問題,線也沒問題,因為我換了一個FX2的CPU就能進行正常的讀寫等操作。難道是CPU壞了?還是有其它的什么設置? 問題描述如下 無法與PLC通訊,可能存在以下原因: 通信超時(連線斷開,不支持指定波特率) 該工程與鏈接的PLC類型不一樣, PLC被復位了,請關閉窗口再執行 監視條件出錯()執行了運行中的其它機能,使用了不支持的通信路徑) <ES:0180840b> 我換了線,換了CPU(忘記說了,CPU是A2AS的),也無濟于事,串口也檢查了過了是相同的,波特率也檢查過的. 而后又換了FX2N的CPU也能正常聯機 不知哪位高人知道是什么原因? |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
嗯,你能找到一跟紅色的SC-09估計就搞定了。 或者其實現在國產的USB-SC09也能搞定。 |
---|---|
|