煙山
級別: *
|
遇到一難題。在一臺銑床上安裝了一個分度頭。使用的是三菱的MR-E系列500W伺服電機。分辨率是131072. 分度頭上的機械變速比是1:180。 現要求只要輸入等分數值,分度頭就能連續循環分度。要求精確到1". 請各位老師幫教教我,這一段程序要怎么寫!謝謝! |
---|---|
|
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
|
不要用伺服馬達做分度,因為會出現累計誤差,特別是你這樣的系統配置,為何不試一下CKD 等度分割器與東方電機的等分器, 控制精度在,+—0。01度,如果需資料,請把郵箱發給我,我發給你,QQ 491576510 |
|
---|---|---|
|
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
|
好果你的線路抗干擾性差, 就會出現脈沖丟失現象,你怎么處理, 在加一個編碼器 |
|
---|---|---|
|
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
|
為何不試一下CKD 等度分割器與東方電機的等分器,特點分割度數可以通過程序隨意改變,也不會出現你所說的問題。 控制精度在,+—0。01度,如果需資料,請把郵箱發給我,我發給你,QQ 491576510 |
|
---|---|---|
|