前幾天做了一臺設備,用的是QD75M1的定位模塊 放大器是MR-J2-70B的.本來是用順空程序將伺服參數寫進去的,包括絕對值系統設置,旋轉方向等參數.但實際調試時發現和預計不一樣,一直記不住原點.監測伺服參數發現,參數沒有真正的寫進去.最后的解決方法是先用QD75的專用軟件寫伺服參數,再單獨用伺服參數寫參數才可以,兩者缺一不可.
現在設備已經調試基本結束,但是對于此問題依然不知道原因,各位大俠有沒有過類似經歷,請大家說下自己的看法.
之前懷疑過是放大器電池的問題,量下來應該沒什么問題.