huangxb
青白江工業城
級別: 略有小成
|
一松下FP1-C56由于不慎在加電的狀態下斷開IO板與主板,以至PROG和ERR兩燈亮,查IO板(24VDC/5伏DC變換在此板上)與主板相連的兩個插口,有輸入輸出線,+5伏,+5伏檢測線,公共零線和24伏(供擴展口用),疑為處理器在+5伏電源與+5伏檢測信號同時失掉時,沒有時間作中斷處理所至,原程序是否損壞? 因無手冊資料,以上僅為猜測。請高手指教! |
---|---|
|
huangxb
青白江工業城
級別: 略有小成
|
買了一根USB接口的電纜,無法與PLC連通,老顯“MEW ENT設備打開錯誤”,換其他牌號的電纜(不接PLC插口),則顯示搜索連接畫面,怎回事啊?是纜壞了? |
---|---|
|