引用
引用第7樓kv47sn于2009-08-26 22:39發表的 :
回一樓:
安裝工藝也太差了吧。
計量是供電公司安裝的,你能說不好嗎?不好又怎樣?你自己安裝得再好也不給驗收!
確實如此。。。我這邊的無功補償控制柜的配置和布局,供電所的還是跟我學的。。。。但人家掌權。。。。
你的電容投入的越多,無功表反轉的越慢。證明是電流互感器接反了。
你可以驗證一下:退出無功補償控制器,開電焊機,電機等電感性功率因數低的負載,無功表應該正轉的。如果反轉,就是互感器線接反了。。。
但不論無功表是往哪個方向轉,都是雙向計數的。。。 所以,功率因數地,罰款是必然的。。。。