kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
|
我新安裝了一個廠房,做了無功補償柜,但開工后第一個月就收到電費單上有扣費1000多元,說是功率因數太低了。 在配電房的總柜上,供電局自己安裝了三個有功和一個無功電表,系統運行時,無功表是反轉的,但電容補償柜投入的電容組數越多,無功表反轉得越慢,但即使全投入,無功表還是反轉。 注:變壓器是400KVA的,電容有10組,每組18KVar。 我用相序表接在總柜的三相上,黃接A相,黑筆接B相,紅筆接C相,測得的相序為A、C、B 。 是供電局的線接錯了嗎?還是相序反了?還是電容柜欠補? 請看我提供的實物照片。為了不影響大家的積分,可以到我的主頁去看,henphi.ys168.com。 |
---|---|
|